Тема: Объем измерения петли "фаза-нуль"

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.

  2. #2
    gorush
    Гость
    В этой выдержке говорится именно о проверке цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кв с ГЗН,
    А по поводу второго поста, откуда это?

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    В этой выдержке говорится именно о проверке цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кв с ГЗН
    Всё правильно, но где Вы увидели в этом пункте требования проводить испытания на всех розетках? Вы ничего не путаете?