baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Объем измерения петли "фаза-нуль"

Комбинированный просмотр

  1. #1
    gorush
    Гость
    В этой выдержке говорится именно о проверке цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кв с ГЗН,
    А по поводу второго поста, откуда это?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    В этой выдержке говорится именно о проверке цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кв с ГЗН
    Всё правильно, но где Вы увидели в этом пункте требования проводить испытания на всех розетках? Вы ничего не путаете?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения