Тема: Объем измерения петли "фаза-нуль"

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    СПРАВОЧНИК ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
    Под общей редакцией
    А. А. ФЕДОРОВА и Г. В. СЕРБИНОВСКОГО
    В ДВУХ КНИГАХ КНИГА ВТОРАЯ
    ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ
    «ЭНЕРГИЯ» МОСКВА 1973

    Заземляющие устройства испытываются в следующем объеме:
    1. Проверка состояния элементов заземляющего устройства. Для элементов, находящихся в земле, производится выборочно со вскрытием грунта. Для остальных
    элементов — в пределах доступности осмотра.
    2. Проверка наличия цепи между за-землителями и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов).
    3. Проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 000 В. Предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению установки.
    4. Проверка полного сопротивления петли фаза — нуль в установках напряжением до 1 000 В с глухим заземлением нейтрали. Величина сопротивления должна быть такова, чтобы при замыкании между фазами и заземляющими проводниками возникал ток короткого замыкания, превышающий:
    а) не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или номинальный ток расиепи-теля автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику;
    б) в 1,1 /(р раза уставку тока мгновенного срабатывания автоматического выключателя с отсечкой (электромагнитным рас-цепителем), где /Ср — коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным).
    При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока короткого замыкания относительно величины уставки должна быть не менее 1,4, для прочих автоматов —1,25.
    Проверка по п. 4 производится для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, не менее 10% их общего количества.

  2. #2
    Dimaan
    Гость
    Уважаемые специалисты.
    Прошу выслать новые протоколы по испытаниям. И ещё, как проверять автоматы при приёмо-сдаточных испытаниях? Нужно ли делать прогрузку или достаточно сравнить ток 1-ф КЗ с 1,1*Iотс по характеристике? На какой НД можно сослаться? Нужно ли роверять тепловой расцепитель и каким образом, прогрузкой или по время-токовой характеристике?

  3. #3
    gorush
    Гость
    Микола, спасибо за протоколы, но не совсем понимаю, кто их разработал и утвердил. Раньше, организации сами разрабатывали протоколы , главное чтобы они соответствовали ГОСТу и нормам, при получении св-ва электролаборатории инспектор это проверял, а сейчас как, это общероссийская форма? и кто их утверждал?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    но не совсем понимаю, кто их разработал и утвердил.
    gorush, их разработала и утвердила Федеральная Служба по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору (Ростехнадзор). Я покупал комплект протоколов на дискете у них.