В большинстве щитов установлены импортные УЗО (АВВ). Да, я использую стандартный шнур, который прилагается к прибору.
В большинстве щитов установлены импортные УЗО (АВВ). Да, я использую стандартный шнур, который прилагается к прибору.
Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 09.11.2010 в 14:19.
Вы уверенны, что в шнуре с вилкой подключены только L и PE?
в шнуре с вилкой подключены все три провода.При измерении петли используются только фазный и заземл. проводник в шнуре прибора, еще одна особенность прибора он сам меняет местами входы L и N если фаза попадает на вход N (пример измерение в розетках фаза может оказатся слева или справа) на приборе в этом случае высвечивается треугольник с восклицательным знаком . Hулевой проводник используется в другом положении переключателя прибора при замере напряжения.
Всем приветик! Хочу добавить ,мы выясняли про прибор ИФН-200 в одной из торгующих организаций.Нам сказали, что внутреннее сопротивление прибора 10 Ом. Следовательно, если измерения производятся током 22-25А , то как может не сработать УЗО, только если оно неисправно. Также еще хочется добавить,что измерение петли фаза-земля ,производить также важно, т.к. это имеет отношение к электробезопасности - жизнь человека бесценна!
Есть несколько приборов, которые не дают отключения УЗО и перегорания мелких вставок. Я использую например MEGGER CM 300 Mk5. Не для рекламы
Может где-то в нормах указано, что нужно еще фаза-земля измерять?
Потому что протокол называется фаза-ноль. И какие основания считать что ток пробоя на землю будет меньше чем на ноль?
Имеется прибор универсальный KYORITSU KEW 6050. Измеряет и ток КЗ, и параметры УЗО. При измерении КЗ срабатывает УЗО. Может кто сталкивался с таким прибором, как устранить проблему?