  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    В жилых домах тоже спят и отдыхают, но там можно встраивать ТП
    В ПУЭ написано дословно:
    В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.
    Но это исключительные случаи, которые требуется обосновать. Не забывайте, что любое правило имеет исключение, если оно обосновано.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    согласно норм РФ тоже запрещено встраивать ТП
    Вы сами ответили на свой вопрос. Нормы распространяются не только на Москву, но и на другие регионы РФ.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    В нормах Украины ТП в гостиницы встраивать разрешено
    Хотелось бы увидеть эти нормы. Могли Вы их показать?

  4. #14
    Валя
    Гость
    Украинские нормы на гостиницы: ДБН В.2.2-20:2008 "Гостиницы" п.9.21.
    Где написано, что нормы для Москвы на мед.учреждения распространяются и на другие города РФ?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    Украинские нормы на гостиницы: ДБН В.2.2-20:2008 "Гостиницы" п.9.21
    Вы вырвали из контекста государственных строительных норм в разделе "Пожарная безопасность". А теперь посмотрите, пожалуйста, те правила и требования, которые распространяются на проектирование электроснабжения. А там написано, так:

    7.3 Электроснабжение и электрооборудование. Автоматика
    7.3.1 Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений гостиниц следует предусматривать согласно требованиям ПУЭ, ПУЕ, НПАОП 0.00-1.21, НПАОП 40.1-1.32, ДСТУ 4269, ГОСТ 7396.1, ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-27, ВСН 97 (ГДН 341.004.003.001 - для г. Киева), ДБН В.2.5-28, ДСанПіН 239, а также других действующих нормативных документов.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Интересно, а в Украине то же самое ПУЭ, что и в России? Или совершенно другое, типа ПУЕ?

  7. #17
    Валя
    Гость
    ДБН В.2.5-23-2003. п 2.11 "В спальных корпусах разных учреждений, в детских и дошкольных учреждениях, в учебных корпусах общеобразовательных, средних, высших учебных заведений и ПТУ, в учреждениях здравоохранения размещение встроенных и пристроенных ТП, КТП, ДЭС, ЗРУ не допускается."
    СП 31-110-2003. п5.4 "В спальных корпусах различных учреждений, школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается."
    А как решить вопрос со встраиванием ТП в учреждения здравоохранения в городах РФ, если в нормах МГСН 4.12-97 указано, что они действуют для г.Москва?

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вот что я нашел по этому поводу.
    В настоящее время требования к устройству электроустановок в медицинских помещениях установлены в ведомственной инструкции Министерства здравоохранения и социального развития РФ и не в полной мере увязаны с комплексом действующих стандартов на электроустановки зданий. Требования к устройствам электроустановок в медицинских учреждениях устанавливаются ведомственными инструкциями, что затрудняет проектирование и монтаж электроустановок.

  9. #19
    Валя
    Гость
    Спасибо, что ответили, но мне необходимо найти ссылку на документ, запрещающий встраивать ТП в мед. учреждения.

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
    запрещающий встраивать ТП в мед. учреждения
    Вам же дали уже ссылку? ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97), 12. Размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в зданиях лечебно-профилактических учреждений не допускается.
    В Украине тоже запрещено, Вы сами привели ссылку на ДБН В.2.5-23-2003. п 2.11.
    Какой регион РФ Вас интересует?