Тема: Объем измерения петли "фаза-нуль"

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    gorush, если хотите, я могу Вам скинуть необходимые действительные образцы протоколов, хотел написать "новые", но они введены с 2004 года и их так уже не назовешь.

  2. #12
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    gorush, Вы приводите выдержку из ПУЭ 6 изд., в ПУЭ 7 изд этот п. 1.8.39., но к сожалению в нем говориться о заземляющих устройствах. п. 1.8.39.
    4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
    Проверка производится одним из следующих способов:
    - непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
    - измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
    Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ.

  3. #13
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.

  4. #14
    gorush
    Гость
    В этой выдержке говорится именно о проверке цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кв с ГЗН,
    А по поводу второго поста, откуда это?

  5. #15
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    В этой выдержке говорится именно о проверке цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кв с ГЗН
    Всё правильно, но где Вы увидели в этом пункте требования проводить испытания на всех розетках? Вы ничего не путаете?

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    СПРАВОЧНИК ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
    Под общей редакцией
    А. А. ФЕДОРОВА и Г. В. СЕРБИНОВСКОГО
    В ДВУХ КНИГАХ КНИГА ВТОРАЯ
    ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ
    «ЭНЕРГИЯ» МОСКВА 1973

    Заземляющие устройства испытываются в следующем объеме:
    1. Проверка состояния элементов заземляющего устройства. Для элементов, находящихся в земле, производится выборочно со вскрытием грунта. Для остальных
    элементов — в пределах доступности осмотра.
    2. Проверка наличия цепи между за-землителями и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов).
    3. Проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 000 В. Предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению установки.
    4. Проверка полного сопротивления петли фаза — нуль в установках напряжением до 1 000 В с глухим заземлением нейтрали. Величина сопротивления должна быть такова, чтобы при замыкании между фазами и заземляющими проводниками возникал ток короткого замыкания, превышающий:
    а) не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или номинальный ток расиепи-теля автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику;
    б) в 1,1 /(р раза уставку тока мгновенного срабатывания автоматического выключателя с отсечкой (электромагнитным рас-цепителем), где /Ср — коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным).
    При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока короткого замыкания относительно величины уставки должна быть не менее 1,4, для прочих автоматов —1,25.
    Проверка по п. 4 производится для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, не менее 10% их общего количества.

  7. #17
    Dimaan
    Гость
    Уважаемые специалисты.
    Прошу выслать новые протоколы по испытаниям. И ещё, как проверять автоматы при приёмо-сдаточных испытаниях? Нужно ли делать прогрузку или достаточно сравнить ток 1-ф КЗ с 1,1*Iотс по характеристике? На какой НД можно сослаться? Нужно ли роверять тепловой расцепитель и каким образом, прогрузкой или по время-токовой характеристике?

  8. #18
    gorush
    Гость
    Микола, спасибо за протоколы, но не совсем понимаю, кто их разработал и утвердил. Раньше, организации сами разрабатывали протоколы , главное чтобы они соответствовали ГОСТу и нормам, при получении св-ва электролаборатории инспектор это проверял, а сейчас как, это общероссийская форма? и кто их утверждал?

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от gorush Посмотреть сообщение
    но не совсем понимаю, кто их разработал и утвердил.
    gorush, их разработала и утвердила Федеральная Служба по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору (Ростехнадзор). Я покупал комплект протоколов на дискете у них.