gorush, Вы приводите выдержку из ПУЭ 6 изд., в ПУЭ 7 изд этот п. 1.8.39., но к сожалению в нем говориться о заземляющих устройствах. п. 1.8.39.
4. Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза - нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Кратность тока однофазного замыкания на землю по отношению к номинальному току предохранителя или расцепителя автоматического выключателя должно быть не менее значения, указанного в главе 3.1 ПУЭ.
При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.
В этой выдержке говорится именно о проверке цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кв с ГЗН,
А по поводу второго поста, откуда это?
СПРАВОЧНИК ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Под общей редакцией
А. А. ФЕДОРОВА и Г. В. СЕРБИНОВСКОГО
В ДВУХ КНИГАХ КНИГА ВТОРАЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ
«ЭНЕРГИЯ» МОСКВА 1973
Заземляющие устройства испытываются в следующем объеме:
1. Проверка состояния элементов заземляющего устройства. Для элементов, находящихся в земле, производится выборочно со вскрытием грунта. Для остальных
элементов — в пределах доступности осмотра.
2. Проверка наличия цепи между за-землителями и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов).
3. Проверка состояния пробивных предохранителей в установках напряжением до 1 000 В. Предохранители должны быть исправны и соответствовать номинальному напряжению установки.
4. Проверка полного сопротивления петли фаза — нуль в установках напряжением до 1 000 В с глухим заземлением нейтрали. Величина сопротивления должна быть такова, чтобы при замыкании между фазами и заземляющими проводниками возникал ток короткого замыкания, превышающий:
а) не менее чем в 3 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или номинальный ток расиепи-теля автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику;
б) в 1,1 /(р раза уставку тока мгновенного срабатывания автоматического выключателя с отсечкой (электромагнитным рас-цепителем), где /Ср — коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным).
При отсутствии заводских данных для автоматов с номинальным током до 100 А кратность тока короткого замыкания относительно величины уставки должна быть не менее 1,4, для прочих автоматов —1,25.
Проверка по п. 4 производится для наиболее удаленных и наиболее мощных электроприемников, не менее 10% их общего количества.
Уважаемые специалисты.
Прошу выслать новые протоколы по испытаниям. И ещё, как проверять автоматы при приёмо-сдаточных испытаниях? Нужно ли делать прогрузку или достаточно сравнить ток 1-ф КЗ с 1,1*Iотс по характеристике? На какой НД можно сослаться? Нужно ли роверять тепловой расцепитель и каким образом, прогрузкой или по время-токовой характеристике?
Микола, спасибо за протоколы, но не совсем понимаю, кто их разработал и утвердил. Раньше, организации сами разрабатывали протоколы , главное чтобы они соответствовали ГОСТу и нормам, при получении св-ва электролаборатории инспектор это проверял, а сейчас как, это общероссийская форма? и кто их утверждал?