baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Имеют ли право требовать протокол измерения сопротивления изоляции?

  1. #1
    Роман.
    Гость

    Имеют ли право требовать протокол измерения сопротивления изоляции?

    Проконсультируйте пожалуйсто вот по какой ситуации!!!У бабушке в деревне сгорел частный дом на место старого поставили новый, провели проводку внутри дома,для того чтобы подключить электричество от ВЛ до дома потребовали в энергосбыте акт о проверки (измерении) изоляции.Правомерно ли такое требование(сколько стоит данная услуга в примерном исчислении)?Как я понимаю эти действия должна проводить лаборатория.Какие требования предъявляются к лаборатории(просто лицензия,должна ли состоять в СРО?)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    для того чтобы подключить электричество от ВЛ до дома потребовали в энергосбыте акт о проверки (измерении) изоляции.Правомерно ли такое требование
    Для сдачи в эксплуатацию надо предоставить не только протокол замеров сопротивления изоляции, но и все остальные испытания электроустановки, то есть технический отчет о проведенных электроиспытаний.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    сколько стоит данная услуга в примерном исчислении
    Все зависит о региона и количества необходимых электроизмерений.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Как я понимаю эти действия должна проводить лаборатория
    Да, такие испытания может проводить только зарегистрированная электролаборатория.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Какие требования предъявляются к лаборатории(просто лицензия,должна ли состоять в СРО?)
    Электролаборатория должна быть зарегистрирована в Ростехнадзоре. Лицензии отменены. В Вашем случае электролаборатории не требуется быть членом СРО.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    потребовали в энергосбыте акт о проверки (измерении) изоляции.
    ПТЭЭП, глава 1.3
    ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮЭЛЕКТРОУСТАНО ВОК
    1.3.3. Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены:
    в период строительства и монтажа энергообъекта – промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ;
    приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок;
    комплексное опробование оборудования.

  4. #4
    Роман.
    Гость
    Благодарю все откликнувшихся за консультацию!!!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения