baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какое минимальное расстояние до щитов от гидранта?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое минимальное расстояние до щитов от гидранта?

    Возможна ли установка щитов возле гидрантов в помещении банка? И если возможно, то какое минимальное расстояние до щитов от гидранта?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Нежелательно размещать силовые щиты вблизи пожарных гидрантов. Но в стеснённых условиях допускается такая установка, если расстояние от щита до гидранта не менее 1 метра. ПУЭ, п. 7.1.28. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения