    Нормируется ли сопротивление контура заземления для работы компьютеров?

    Нормируется ли, если да, то какое должно быть сопротивление растеканию тока заземляющего устройства для работы компьютеров?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Посмотрите вот этот пункт ПУЭ. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
    Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.