  1. #81
    Роман.
    Гость
    Станислав скажите тоесть рис 6.16 схема неправильная так делать нельзя?

  2. #82
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Вы о каком рисунке говорить?

  3. #83
    Роман.
    Гость
    В посте 75 указывал путь.

  4. #84
    Роман.
    Гость
    Станислав я просто немогу разобраться даже если после счётчика нужно подключить узо цепь может быть такой:ф с узо-автомат-нагрузка -ноль на шинуN -шина pe-гзш.Как тогда несрабатывает узо если ноль может пройти не через узо объясните мне тупню!!

  5. #85
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    В посте 75 указывал путь.
    Роман., устанавливайте ссылки, чтобы не искать по форуму.
    В той теме говорилось о книженции Монакова, который рекламирует свою продукцию. Я эти бульварные чтива не рассматриваю, так как там одни ляпы.

  6. #86
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    если после счётчика нужно подключить узо цепь может быть такой:ф с узо-автомат-нагрузка -ноль на шинуN -шина pe-гзш
    После прибора учёта можно поставить противопожарное УЗО, хотя я не вижу в них смысла, считаю пустой тратой денег. С противопожарного УЗО подключают групповые автоматические выключатели, а с них на УЗО 30 мА, но лучше после противопожарного УЗО ставить групповые диф.автоматы, от них на нагрузку.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Как тогда несрабатывает узо если ноль может пройти не через узо объясните мне тупню!!
    Нагрузка подключается непосредственно к УЗО (L+N) и УЗО контролирует данную групповую линию.

  7. #87
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Кирилл, я уже ответил на этот вопрос в посту 80, но для Вас повторю: Необходимо подключать прибор учёта от шины РЕ, а со счётчика проводник необходимо подключать к шине N. Считайте это дополнительной перемычкой между шинами РЕ и N в точке разделения PEN-проводника.
    Вы правильно понимаете, приходит на клемму 7, уходит с клеммы 8. Можете промаркировать их голубым цветом по всей длине и жёлто-зеленые полосы на концах.

  8. #88
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Кирилл, я уже ответил на этот вопрос в посту 80, но для Вас повторю: Необходимо подключать прибор учёта от шины РЕ, а со счётчика проводник необходимо подключать к шине N.
    Кирилл, на том рисунке,который Вы привели, прибор учёта подключается от ГЗШ, а с прибора учёта подключают проводник на шину N.

  9. #89
    Роман.
    Гость
    с нагрузкой непосредственно на узо эт понятно разобрался.Узо же устанавливают до счётчика всё равно какое пожарное или обычное или диф. автомат мне теория непонятна как оно несрабатывает если после счётчика ноль идёт на шину N а она соединена с pe шиной это получается в ту же точку откуда оно запитывалось (как непоявляется утечка)????Станислав объясни пожалуйста это.

  10. #90
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Читайте внимательно, что я Вам писал. УЗО подключайте после счётчика. На УЗО подают N с шины N, а не со счётчика, а затем подключают нагрузку. Чего Вам ещё непонятно?