baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Можно ли запитать от токарного станка шлейфом заточной станок?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли запитать от токарного станка шлейфом заточной станок?

    В цехе металлообработки от ЩС подключен токарный станок, а от токарного шлейфом заточной станок. Инженер по ОТ говорит, что так подключать нельзя, а я не могу нигде это найти. Подскажите или дайте ссылку где конкретно написано как можно , а как нет.

  2. #2
    mohio
    Гость
    ссылку не дам, но все паралельно делаем и на каждый станок свой кабель и свой АВ

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от mohio Посмотреть сообщение
    свой кабель и свой АВ
    Согласен с Вами полностью. Каждый станок должен запитываться отдельно.

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Вопрос правомерный, почему нельзя?
    Инженер по ОТ выписывая предписания должен дать пункт правил на основании которого он требует. (конечно они этого никогда не делают, обычно пишут-выполнить согласно правил, каких???.)
    Хотя по логике его требования правильное, разные мощности, разные защитные аппараты, изменение схемы токарного станка и т.д.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Подключают один станок, а потом к нему подключают шлейфом другой. А как насчет разрыва РЕ-проводника?

  6. #6
    Александр71
    Гость
    Недавно выполнял проект, там шлейфом запитаны 3 этажных щита, тоже разрыв РЕ проводника.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    там шлейфом запитаны 3 этажных щита, тоже разрыв РЕ проводника
    Но это грубое нарушение. Куда смотрит технический надзор? А в проекте электроснабжения как было написано? Какая схема была? Или проекта, как такового не было?

  8. #8
    Александр71
    Гость
    Был и есть большой, серьезный проект и от ВРУ на все этажи один кабель.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Надеюсь в проекте была указана неразрывная магистральная линия?

  10. #10
    Александр71
    Гость
    Шина РЕ в щитках (не получится присоединить не раскусывая жилу).

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения