Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
кабель силовой NYMнг-LS 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 малодымный (Севкабель С-Петербург)
Этот кабель не имеет индекса LS. Почитайте тему Чем выполнить электромонтаж, ВВГнгLs или NYM?
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5 кв. мм ОЖ-0,66 (Подольсккабель)
Этот кабель без индекса LS, если взять ВВГ-Пнг-LS, то будет соответствовать всем требованиям.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х2,5 кв. мм-1 малодымный огнестойкий (Электрокабель Кольчугино)?
Вам не требуется для открытой электропроводки в коробах по сгораемым основаниям огнестойкий кабель (индекс FR), такой кабель пойдёт в сауны. Если взять ВВГнг-LS, то будет в самый раз и соответствует требованиям.
Я бы отдал предпочтение ВВГнг-LS (Электрокабель Кольчугино).