Почему не нормируется величина сопротивления изоляции для кабелей, напряжением выше 1000 вольт при измерении мегаомметром?
Почему не нормируется величина сопротивления изоляции для кабелей, напряжением выше 1000 вольт при измерении мегаомметром?
ПУЭ, 1.8.40. Силовые кабельные линии
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1 - 3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.
Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1 МОм на 1 кВ номинального линейного напряжения при напряжении выше 1 кВ.
Считается достаточным - это из практики или есть более серьёзное подкрепление данного утверждения? Имею опыт как и успешного включения кабельных линий 10 кВ при R около 1,0 мОм (мегаомметр на 2500В), так и неуспешного включения кабельных линий при R изоляции около 50 Мом.
СО 34.45.509-2005, п. 4.9.5. Проверить мегаомметром целостность фаз обмотки статора и питающего
кабеля и состояние изоляции обмоток, которое должно соответствовать
нижеследующему:
Сопротивление изоляции обмоток статоров электродвигателей напряжением выше 1кВ вместе с питающим
кабелем, пускаемых после длительного простоя или нахождения в резерве, также не нормируется. Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1МОм на 1кВ номинального линейного напряжения.
Бумагу, ПВХ или СПЭ?