Цитата Сообщение от Владимир Суглобов Посмотреть сообщение
Считается достаточным - это из практики или есть более серьёзное подкрепление данного утверждения?
СО 34.45.509-2005, п. 4.9.5. Проверить мегаомметром целостность фаз обмотки статора и питающего
кабеля и состояние изоляции обмоток, которое должно соответствовать
нижеследующему:
Сопротивление изоляции обмоток статоров электродвигателей напряжением выше 1кВ вместе с питающим
кабелем, пускаемых после длительного простоя или нахождения в резерве, также не нормируется. Считается достаточным, если указанное сопротивление составляет не менее 1МОм на 1кВ номинального линейного напряжения.

Цитата Сообщение от Владимир Суглобов Посмотреть сообщение
Имею опыт как и успешного включения кабельных линий 10 кВ при R около 1,0 мОм (мегаомметр на 2500В), так и неуспешного включения кабельных линий при R изоляции около 50 Мом.
Бумагу, ПВХ или СПЭ?