Тема: Возможна ли проводка в коробах в стоматологических учреждениях?

  1. #1
    vzven
    Гость

    Возможна ли проводка в коробах в стоматологических учреждениях?

    Здравствуйте! Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста – допустима ли прокладка кабелей в коробах (кабель-каналах) в медицинских учреждениях, в стоматологии например.
    Приведу некоторые выдержки из ныне действующего СанПиНа 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" применительно к стоматологиям:
    «…3.2. Стены стоматологических кабинетов, углы и места соединения стен, потолка и пола должны быть гладкими, без щелей.
    3.3. Для отделки стен в кабинетах применяются отделочные материалы, разрешенные для использования в помещениях с влажным, асептическим режимом, устойчивые к дезинфектантам.
    3.8. При отделке стоматологических кабинетов, в которых применяется ртутная амальгама:
    стены и потолки должны быть гладкими, без щелей и украшений;…»

    Как на ваш взгляд, - являются ли эти пункты, особенно 3.8 основанием для запрета на выполнения проводки в коробах (миниканалах)?
    И ещё, может кто знает устойчивы ли короба производства ДКС к антисептикам и дезинфицирующим средствам? К УФ-излучению вроде устойчивы, слышал.

    Заранее благодарю!

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
    допустима ли прокладка кабелей в коробах (кабель-каналах) в медицинских учреждениях, в стоматологии например
    Запретов на прокладку кабеля в кабельных каналах нет, можно прокладывать кабель в соответствии с ПУЭ и СП 31-110-2003.
    Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
    Приведу некоторые выдержки из ныне действующего СанПиНа 2.1.3.2630-10
    Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
    Как на ваш взгляд, - являются ли эти пункты, особенно 3.8 основанием для запрета на выполнения проводки в коробах (миниканалах)?
    Никакого запрета в приведённых пунктах СанПиНа 2.1.3.2630-10 нет.
    Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
    И ещё, может кто знает устойчивы ли короба производства ДКС к антисептикам и дезинфицирующим средствам?
    Устойчивы. Обратите внимание, что в СанПиНе говориться о применении отделочных материалов (краска).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    vzven, ознакомьтесь с требованиями к специальным электроустановкам медицинских помещений ГОСТ Р 50571.28—2006 (МЭК 60364-7-710:2002) "Электроустановки зданий, часть 7-710". Стоматология относится к медицинским помещениям и наряду с требованиями ПУЭ необходимо выполнять требования этого ГОСТ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Если применить требования приведённых пунктов к установочному электрооборудования, а именно:
    Цитата Сообщение от vzven Посмотреть сообщение
    3.2. Стены стоматологических кабинетов, углы и места соединения стен, потолка и пола должны быть гладкими, без щелей.
    то нельзя будет устанавливать светильники, розетки, выключатели и иное оборудование вообще Это требование относится только к отделки стен, потолка и пола, не более.

  5. #5
    vzven
    Гость
    Спасибо большое всем кто отозвался!:-)
    Спасибо за ссылку на ГОСТ Р, и всё же пункт 3.8 СаНПиНа настораживает, всё-таки производная ртути. А в целом я с вами согласен, что всё это касается в большей степени отделки стен, полов и потолков. Буду изучать ГОСТ Р 50571.28—2006... Быть может новые вопросы появятся...