baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Какое выбрать сечение провода?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какое выбрать сечение провода?

    Какое выбрать сечение провода СИП-4, если потребляемая мощность в месяц 2300 кВт, длина воздушной линии электропередач 150 м. (Школа). Старые провода 50 мм, опоры сгнили, одна повисла, нулевой порван. Поставили бетонные опоры, нужно заказать СИП-4. Подскажите, какой по сечению выбрать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите, какой по сечению выбрать?
    Сечением 50 мм.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какое выбрать сечение провода СИП-4, если потребляемая мощность в месяц 2300 кВт, длина воздушной линии электропередач 150 м. (Школа). Старые провода 50 мм
    А в чём сомнения? Вы увеличили потребляемую мощность? Если не меняли вводной автомат, то и провода протягиваете те же.

  4. #4
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    потребляемая мощность в месяц 2300 кВт
    Вернее наверное будет сказать потребляемая электроэнергия в месяц ..... кВт/ч.
    Если в месяц 2300 кВт/ч, то:
    2300/20 рабочих дней = 115 кВт/день,
    115/6 часов занятий в день = 19,2 кВт/час. или подключаемая мощность 19,2 кВт.
    С учетом нессиметрии нагрузки берем для расчета мощность 30 кВт, и производим расчет нужного провода
    Получается сечение для нагрузки 16 мм.кв. сечение для данной длинны (при потерях не более 5%) 25мм.кв.
    Вобщем приблизительно так наверное я посчитал бы.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 31.01.2014 в 00:50.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    115/6 часов занятий в день
    Александр71, приветствую Вас! Мне кажется, что в школе основную нагрузку включают, особенно в зимнее время, не более 3 часов в сутки, с утра и после обеда, то есть не более 3 часов. Таким образом получаем 115/3=38,3, следовательно потребуется сечение алюминиевого проводника 50 мм.кв.

  6. #6
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что в школе основную нагрузку включают, особенно в зимнее время, не более 3 часов в сутки
    Доброго времени Владимир!
    Возможно Вы правы, чтобы узнать точнее необходимо произвести замеры в зимнее время, что-то вроде мониторинга.
    Да 50 мм.кв будет конечно с запасом.
    На практике часто безоснованно завышают сечение, хотя лучше больше чем меньше.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения