Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
1-2 Узо 63А100мА
Непонятно, зачем установили два противопожарных УЗО?
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
3.АВ-плита
Надо установить диф.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
4.АВ-освещение всей квартиры+1розетка коридор.
Освещение желательно разделить на 2 группы, чтобы при аварийных ситуациях не отключилось все освещение. Розетку подключить к другой групповой линии, которая не связана с освещением.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
5АВ розетки 2 комнат две линии в одном автомате.
Желательно подключить каждую линии на свой АВ.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
6.АВ розетки кухня.7.АВ розетки кухня. 8АВ розетки кухня.
Правильно.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
9АВ духовка.
Установить диф, или подключить к дифу на плиту (3.АВ-плита).
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
10-11 Диф линии на стир.машину,посуд.машина.
Правильно.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
12-13Диф ванна.
Для каких потребителей установили два дифа?
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Места в щитке больше нет,заменить его нет возможности, ремонт уже сделан.Оставить так,или можно что-то изменить?
Можно заменить, но только после того, когда ответите на вопросы.