Тема: Как и чем производить электроизмерения?

  1. #11
    NevskiM
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    А как её раскрыть, если при измерении металлосвязи прибор выдает 0,00.

    Прибором этим не пользовался, но прочитал к нему инструкцию, вот что описано:
    Тоже прочитал, понравилось.
    Наверное будем покупать. Цена адекватная (24т с поверкой).
    Отпишусь через пару недель. Про ИС-10 тоже.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Для измерения параметров цепи фаза-земля предусмотрен режим с блокировкой срабатывания УЗО.
    Вот эта функция очень полезная. Если она работает, то не придётся использовать несколько приборов.

  3. #13
    ВладимирД
    Гость
    С какой периодичностью производятся периодические испытания магистральных кабелей 0,4 кВ?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ВладимирД Посмотреть сообщение
    С какой периодичностью производятся периодические испытания магистральных кабелей 0,4 кВ?
    Не реже 1 раза в 3 года. ПТЭЭП, приложение 3.1, таблица 37.

  5. #15
    Мастер)
    Гость
    У нас лаборатория пользуется сейчас прибором KEW6015 (почти все замеряет). Ребята им довольны.