    Какова будет допустимая мощность?

    Какова будет допустимая мощность, если взять четырехжильный кабель сечением 1.5 мм2 и соединить по 2 жилы, т.е. 2 на нейтраль и 2 на фазу? Вырастет мощность в два раза или нет?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    если взять четырехжильный кабель сечением 1.5 мм2 и соединить по 2 жилы, т.е. 2 на нейтраль и 2 на фазу
    То получиться двухжильный кабель, где сечение проводников равно 3 мм2. Открываем ПУЭ, таблицу 1.3.4. и смотрим допустимый длительный ток для для данного кабеля. Вот эта таблица

  3. #3
    РЗА
    Гость
    Какая марка кабеля?

    А таблица 1.3.4. это допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
    Последний раз редактировалось РЗА; 12.10.2011 в 08:06.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от РЗА Посмотреть сообщение
    Какая марка кабеля?
    Скорее всего медь, так как алюминиевая электропроводка запрещена.

  5. #5
    Волоха
    Гость
    Марка кабеля ВВГнгLS.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Волоха, как будет проложен кабель? Открытая электропроводка или скрытая?

  7. #7
    Волоха
    Гость
    Проводка будет проложена скрытая, в стене, в плитах.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    По таблице 1.3.4. получается 32 А. Только непонятно, почему собираетесь прокладывать кабель без РЕ проводника?

  9. #9
    Волоха
    Гость
    Дело в том, что 4х1.5 достался на халяву , а РЕ хочу бросить рядом, отдельно ПВшкой.
    И ещё вопрос по этой же теме. Для чего силовые кабеля делают многожильными и треугольной формы?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Волоха Посмотреть сообщение
    а РЕ хочу бросить рядом, отдельно ПВшкой.
    ПВ должно быть не менее 4 мм2.
    Цитата Сообщение от Волоха Посмотреть сообщение
    Для чего силовые кабеля делают многожильными и треугольной формы?
    Допустимые радиусы изгиба у моножильных кабелей (проводов) намного больше чем у многожильных.