Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Имееться магазин в магазине ВРУ 3Ф Н РЕ,к магазину пристроена пристройка с металических листов, мет.листы обшиты досками,в пристроеке будет 1розетка 1 светильник.
Необходимо присоединить металлическую конструкцию пристройки к основной системе уравнивания потенциалов.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Иногда после монтажников вижу такую картину.Подключение светильников шлейфом, на светильник пришло Ф Н РЕ, подключают Ф и Н ( куда подключить РЕ не понятно корпус пластиковый), монтажники просто берут и откусывают жилу РЕ.
Вот посмотрите, как написано о таких случаях в ПУЭ, п. 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Из этого следует, что откусывать РЕ проводники запрещено, а слово "допускается" считается исключением из правил, так как требуется применять сертифицированные осветительные приборы, которые имеют зажимы для присоединения РЕ-проводников. Если таких зажимов не предусмотрено, как допустим у некоторых точечных светильников, то РЕ проводник подключают к металлической конструкции подвесного потолка.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Сам считаю что нужно соединить приходящий РЕ и отходящий РЕ(на другой светильник между собой, и так далее)или есть другой вариант как поступить с этой жилой РЕ??
Вы правильно считаете, надо обеспечить неразрывность РЕ проводника, а подключение светильников выполнять ответвлениями от РЕ проводника. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.