Ильяс не мог бы ты для интереса фото щита выложить!
Нашел!!! Оказалось что мастера которые делали потолки из гипсокартона вбивая направляющий профиль вбили гвоздь по бетону прямо в провод на выключатель, а там и земля... все выключатели у меня замыкают "+". насколько я понимаю фаза уходила в землю..
Да нет,как земля у тебя могда очутиться на выключателе.Видимо пока мощность маленькая у тебя свет горел через гвоздь,а когда подавал более мощную нагрузку ,то напряжение проходило только вполовину,почему и свет у тебя горел впол накала..Ильдас + и - используется в постоянке,в переменке фаза L ,ноль N.
У Вас не выполнено требование кратности тока КЗ. ПУЭ, 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
• 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), – для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
• 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) – для проводников всех марок.
10 кв идет в распед. щит (50 м) оттуда разводится на другие направления и в частности на то где было КЗ. В щите разветвление через "орешки". Проверял - все в норме.
Наверно автомат неисправный.
Подскажите где можно скачать последние редакции ПУЭ и ПТЭЭП.
Макс Какое должно быть сечение?
Надо в щите установить на групповые линии автоматические выключатели, а не соединять их все в одну кучу. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Напишите свою почту, я Вам отправлю действующие ПУЭ и ПТЭЭП.
Надо знать, каким способом выполнена прокладка кабеля (в коробе, в штробе, в трубе и т.д).
Если будете устанавливать, как положено, в шит на отходящие кабельные линии автоматические выключатели, то дайте сечения всех кабельных линий, я посчитаю и расскажу. Нужны данные по длине кабельной линии, сколько киловатт подключается к ней, назначение каждой линии в отдельности. Какой кабель проложен (медь, алюминий, 3-х жильный или 5-жильный).
Спасибо Макс В общем ситуация прояснилась Похоже не хватило тока для срабатывания автомата. Нашел вчера табличку с сечениями проводов и доп нагрузками. Попробую сам разобраться. Дело в том что В конце этой линии стоит тоже 63 А автомат т. к. 50 амперного не хватает. Может сейчас появилось что-нибудь с промежуточным значением?
Необходимые документы Администрация форума мне уже прислала.![]()