Тема: Почему не выбивает автомат?

  1. #11
    Роман.
    Гость
    Ильяс, А как же потом вновь включается электричество??? само появляется(если автоматы несрабатывают)?Интересный случай!!!Замер напряжения я бы сделал под нагрузкой (где то плохой контакт) от розетки и далее по цепи до ввода.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Я бы начал с ввода, чтобы сразу отсечь непонятку.

  3. #13
    Ильяс
    Гость
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Ильяс, А как же потом вновь включается электричество??? само появляется(если автоматы несрабатывают)?Интересный случай!!!Замер напряжения я бы сделал под нагрузкой (где то плохой контакт) от розетки и далее по цепи до ввода.
    у меня в доме розетки и выключатели еще не установлены. выключатели замкнуты и заизолированы а розетки просто заизолированы кроме одной под навесом мастера от туда переноски тянули, и я решил временно еще одну в доме подключить и при подключении я случайно замкнул, потом сразу еще раз специально,свет во всех комнатах потух включился как разомкнул.

  4. #14
    Ильяс
    Гость
    завтра займусь замером и отпишусь.

  5. #15
    Ильяс
    Гость
    я думаю замер будет низким т.к. от ЛЭП до дома 120 метров и временно проведен алюминиевый провод сечением 4

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Ильяс Посмотреть сообщение
    я думаю замер будет низким т.к. от ЛЭП до дома 120 метров и временно проведен алюминиевый провод сечением 4
    Значит повторного заземления нет, ищите плохое соединение от силового щита.

  7. #17
    Ильяс
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Значит повторного заземления нет, ищите плохое соединение от силового щита.
    Эт как? все провода в щитке я проверил. А может быть так что, где то в заизолированном проводе на розетку перемкнут прод "+" и заземления или "-" на заземление может быть такая реакция ?

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Ильяс, Григорий Вам уже написал как проверить. Зачем фантазировать, отключайте вводной кабель и проверяйте. Вот его сообщение: "отключите вводной кабель и проверьте на нём напряжение, если все нормально, то таким образом надо идти дальше по схеме. Если приборов у Вас нет, то подключайте к кабелю нагрузку: лампу на 500 Вт, чайник или другое мощное электрооборудование. " Что ещё Вам непонятно?

  9. #19
    Владислав
    Гость
    Ильяс не мог бы ты для интереса фото щита выложить!

  10. #20
    Ильяс
    Гость
    Нашел!!! Оказалось что мастера которые делали потолки из гипсокартона вбивая направляющий профиль вбили гвоздь по бетону прямо в провод на выключатель, а там и земля... все выключатели у меня замыкают "+". насколько я понимаю фаза уходила в землю..