    Можно ли прокладывать алюминиевые кабели питания ВРУ по зданию?

    Проектируем административное здание малой этажности, состоящее из нескольких блоков- пожарных отсеков. В каждом отсеке свое ВРУ. Тянуть кабели питания ВРУ от ТП по земле усложняется большой загруженностью существующих коммуникаций. Есть предложение зайти всеми кабелями в первый блок и протянуть кабели по подвалам блоков. Подвалы не имеют категорию и используются для прокладки коммуникаций. Кабели не являются транзитными, ведь все блоки относятся к одному зданию. Кабель алюминиевый. На вводе в здание планируется установить муфты и заменить на кабель той же марки только с исполнением нг-LS. Кабели будут проложены по лоткам лестничного типа.
    Подскажите, пожалуйста, требуется ли прокладывать в огнестойких конструкциях кабели питания ВРУ одного пожарного отсека через другой? Можно ли тянуть алюминиевые кабели питания ВРУ по зданию, если протяженность линии ~ 50м?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кабели не являются транзитными, ведь все блоки относятся к одному зданию
    Согласен с Вами. ПУЭ, п. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ. При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ. п. 7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кабель алюминиевый.
    п. 7.1.34. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На вводе в здание планируется установить муфты и заменить на кабель той же марки только с исполнением нг-LS.
    А зачем? Нет смысла делать дополнительное соединение в питающей линии. У Вас оболочки вводных кабелей состоят из сгораемых материалов?
    п. 2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов. Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией. Металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, должны быть защищены негорючим антикоррозийным покрытием. При прокладке в помещениях с агрессивной средой должны применяться кабели, стойкие к воздействию этой среды.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кабели будут проложены по лоткам лестничного типа.
    Здесь надо смотреть из каких материалов состоит конструкция подвала (сгораемые или несгораемые).
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    требуется ли прокладывать в огнестойких конструкциях кабели питания ВРУ одного пожарного отсека через другой?
    Все конструкции для прокладки кабеля должны быть выполнены из несгораемых материалов.
    п. 2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
    п. 2.1.33. Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2. При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.
    п. 2.3.18. Кабельные сооружения и конструкции, на которых укладываются кабели, должны выполняться из несгораемых материалов.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли тянуть алюминиевые кабели питания ВРУ по зданию, если протяженность линии ~ 50м?
    На этот вопрос я уже дал ссылку. В Вашем случае не только можно, но и нужно. Нет смысла резать кабель и устанавливать дополнительные соединения, так как такое техническое решение ухудшает надежность энергоснабжения объекта.