Тема: Сечение кабеля для освещения

  1. #1
    Игонь
    Гость

    Сечение кабеля для освещения

    Добрый день!
    На освещение принято закладывать кабель 3х1,5 кв.м с медными жилами.
    А почему не используется 0,75 кв.мм, ведь АВ 10А должен защищать такой кабель?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Игонь Посмотреть сообщение
    А почему не используется 0,75 кв.мм, ведь АВ 10А должен защищать такой кабель?
    Игонь, в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 7.1.34., в жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
    Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях:
    Линии групповых сетей - не менее 1,5 мм2.

  3. #3
    Игонь
    Гость
    спасибо большое!