baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли подключить светильники пятижильным кабелем к однофазным автоматам?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли подключить светильники пятижильным кабелем к однофазным автоматам?

    Можно ли подключить 3 светодиодных светильника с помощью пятижильного кабеля к 3-х однофазным автоматам? Если нет, где найти обоснование?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли подключить 3 светодиодных светильника с помощью пятижильного кабеля к 3-х однофазным автоматам?
    Нельзя, так как у разных потребителей будет один N и PE проводник. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения