Тема: Как производить расчеты при измерении петли фаза-ноль?

  1. #11
    Владислав
    Гость
    Печь двухкомфорочная,четырёхкоÐ ¼форочная-в столовой,у них нет розеток,кабель заходит прямо в печь!И как сделать замер?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Печь двухкомфорочная,четырёхко
    Отключайте печь и проводите электроизмерения. петля-фаза-нуль.

  3. #13
    Владислав
    Гость
    Хорошо,разберёмся!И ещё кто-то проводил замеры УЗО?И как это правильно сделать и заполнить протокол,прибор ПЗО-500?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    И ещё кто-то проводил замеры УЗО?И как это правильно сделать и заполнить протокол,прибор ПЗО-500?
    Вот посмотрите пример заполнения протокола проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)



    Руководство по эксплуатации на измеритель параметров УЗО
    (ПЗО - 500 ПРО и ПЗО - 500)

    2.3 Работа с прибором
    2.3.1 Способы подключения прибора при проведении измерений
    В зависимости от проверяемого параметра УЗО или сети используются следующие способы подключения прибора:
    1. Для измерения всех параметров УЗО в автономном режиме подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1а (кроме УЗО, имеющих в своём составе электронный усилитель, например, АД12, АД14 или АВДТ32).



    2. Для измерения напряжения прикосновения и параметров УЗО, находящихся сети «220/380 В» (кроме измерений с постоянной составляющей тока 6 мА и на постоянном токе) подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1б.



    3. Для измерения напряжения в сети «220 В» и сопротивления петли «фаза - нуль» RL-N подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1в.


  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    4. Для измерения напряжения, сопротивления петли «фаза - нуль», напряжения прикосновения и параметров УЗО, находящихся в сети «220/380 В» (кроме измерений с постоянной составляющей тока 6 мА и на постоянном токе), подключение с использованием адаптера розеточного осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1г.
    Внимание! Запрещается включать адаптер в сеть при неподключенных к прибору проводах адаптера. При отключении от сети, первой отключать вилку из розетки.



    Адаптер подключается к прибору в соответствии с цветовой маркировкой наконечников и гнезд прибора:
    - красный наконечник к гнезду «L» прибора;
    - синий наконечник к гнезду «N» прибора;
    - серый наконечник к гнезду «РЕ» прибора.
    Вилка адаптера включается в сеть. В вилке адаптера встроены два предохранителя по цепям «L» и «N». Если прибор не проводит измерения при использовании адаптера, необходимо проверить целостность этих цепей.

  6. #16
    Владислав
    Гость
    Вот за такой ответ огромный Спасибо!!!А заиер делается под напряжением или без напряжения?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    А заиер делается под напряжением или без напряжения?
    Измерения производятся при включенном УЗО (под напряжением).

  8. #18
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Измерения производятся при включенном УЗО (под напряжением).
    Спасибо Владимир!!!Просто в лаборатории я недавно и с узо замеры ещё не делал!