Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
И ещё кто-то проводил замеры УЗО?И как это правильно сделать и заполнить протокол,прибор ПЗО-500?
Вот посмотрите пример заполнения протокола проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)



Руководство по эксплуатации на измеритель параметров УЗО
(ПЗО - 500 ПРО и ПЗО - 500)

2.3 Работа с прибором
2.3.1 Способы подключения прибора при проведении измерений
В зависимости от проверяемого параметра УЗО или сети используются следующие способы подключения прибора:
1. Для измерения всех параметров УЗО в автономном режиме подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1а (кроме УЗО, имеющих в своём составе электронный усилитель, например, АД12, АД14 или АВДТ32).



2. Для измерения напряжения прикосновения и параметров УЗО, находящихся сети «220/380 В» (кроме измерений с постоянной составляющей тока 6 мА и на постоянном токе) подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1б.



3. Для измерения напряжения в сети «220 В» и сопротивления петли «фаза - нуль» RL-N подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1в.