baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Жилой дом. Вопрос по сдаче электрики.

  1. #1
    Герасимов
    Гость

    Вопрос Жилой дом. Вопрос по сдаче электрики.

    Доброго времени суток, уважаемые эксперты и профессионалы!

    Наша фирма занимается монтажом.
    Получили на руки готовый проект на электрооборудование жилого дома, наружное освещение и слаботочку. На субподряде мы.
    Опыта в таких работах крупных совсем чуть чуть, отсюда и вытекающие вопросы.

    Вопрос №1 в следующем: какие документы нам могут потребоваться для законного проведения работ на объекте?

    Вопрос №2: каков порядок действий при сдаче готовой смонтированной электрики Ростехнадзору? (куда пойти, с кем, какие документы, кто должен присутствовать, кому сдавать, как и т.д.).
    Суть вопроса: смонтировали, теперь надо сдать, что делать?

    Дом трех секционный, 10 этажный, 5 подъездный, 121 серии (если все это имеет значение)

    Спасибо большое за помощь!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Герасимов Посмотреть сообщение
    какие документы нам могут потребоваться для законного проведения работ на объекте?
    1. Свидетельство участника СРО
    2. Выписку из журнала о прохождении ежегодной аттестации работников по электробезопасности.
    Цитата Сообщение от Герасимов Посмотреть сообщение
    каков порядок действий при сдаче готовой смонтированной электрики Ростехнадзору? (куда пойти, с кем, какие документы, кто должен присутствовать, кому сдавать, как и т.д.).
    Суть вопроса: смонтировали, теперь надо сдать, что делать?
    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
    ПРИКАЗ
    от 7 апреля 2008 года N 212
    Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок
    Приказываю:
    1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок.
    2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Российской Федерации для государственной регистрации.
    Руководитель К.Б.Пуликовский
    Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
    28 апреля 2008 года, регистрационный N 11597

    Приложение
    к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 года N 212
    ПОРЯДОК организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок
    I. Общие положения
    1. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок (далее - Порядок) разработан на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба), иных федеральных органов исполнительной власти.
    2. Порядок определяет последовательность действий и организацию работ должностных лиц Службы по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию испытательных установок (электролабораторий), энергоустановок, которые ранее в надлежащем порядке не были технологически присоединены к сети, ранее технологически присоединенных реконструированных энергоустановок в случае изменения присоединенной мощности, изменения схемы энергоснабжения, изменения точки присоединения, изменения категории надежности, смены собственника, а также энергоустановок, на которые была прекращена подача электрической (тепловой) энергии в случаях:
    - установления факта ненадлежащего присоединения энергопринимающих устройств или объектов энергетики;
    - сезонного характера работы энергоустановки;
    - прекращения действия договора, на основании которого осуществлялось энергоснабжение потребителя;
    - прекращения энергоснабжения по причине неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств), угрожающих возникновением аварии или создающих угрозу жизни и безопасности граждан;
    3. Требования Порядка являются обязательными для должностных лиц центрального аппарата Службы и ее территориальных органов (далее - должностные лица Службы), на которых возлагаются обязанности по организации и осуществлению государственного энергетического надзора.
    II. Организация работ по выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки
    4. Перед осмотром энергоустановки должностное лицо Службы рассматривает представленную заявителем документацию на соответствие ее техническим регламентам, проекту, исполнительной документации и техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов Службы и других федеральных органов исполнительной власти, на полноту проведенных наладочных работ и испытаний энергоустановки и правильность оформления протоколов, на наличие эксплуатационной и организационно-распорядительной документации, наличие и достаточность квалификации персонала, и его готовность к эксплуатации энергоустановки, на наличие сертификатов соответствия национальным стандартам (согласно утвержденного перечня продукции подлежащего обязательной сертификации).
    5. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
    - копию разрешения на строительные работы (при необходимости);
    - копию ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;
    - копию учредительного документа заверенную в установленном порядке (для юридического лица);
    - копии документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости (энергоустановки);
    - документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя;
    - технические условия на технологическое присоединение и справка об их выполнении (с отметками сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления, при необходимости);
    - акт ревизии и маркирования средств учета электроэнергии;
    - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
    - проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;
    - однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя;
    - сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации);
    - копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемосдаточные или профилактические испытания с перечнем разрешенных видов испытаний;
    - перечень инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ;
    - перечень должностных инструкций по каждому рабочему месту электротехнического персонала;
    - приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей;
    - копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала);
    - выписку из журнала проверки знаний лиц, ответственных за электрохозяйство и их заместителей, электротехнического и электротехнологического персонала или копии протоколов проверки знаний;
    - перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний, противопожарного инвентаря, плакатов по технике безопасности;
    - список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О., должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;
    - положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;
    - исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов);
    - приемосдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    6. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию котельной рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
    - копию правоустанавливающих документов на земельный участок;
    - копию разрешения на строительные работы;
    - копию ситуационного плана расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;
    - копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;
    - документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;
    - перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
    - проект на строительство или реконструкцию котельной, согласованный с органами государственного энергетического надзора;
    - наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации котельной как опасного производственного объекта);
    - изменения к проекту, внесенные проектной организацией и согласованные с органами Ростехнадзора установленным порядком;
    - комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации);
    - документы о выделении топлива;
    - документ на специальное водопользование;
    - разрешения на применение технических устройств на опасном производственном объекте;
    - паспорта зданий (сооружений) и энергоустановок;
    - сертификаты на оборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации);
    - технические условия на присоединение тепловых энергоустановок и справка о выполнении технических условий;
    - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
    - промежуточные акты выполненных работ;
    - первичные акты замеров осадки фундаментов зданий, сооружений, оборудования котельной (котла), отклонения от вертикали дымовой трубы;
    - оформление результатов технического освидетельствования промышленных дымовых труб и энергоустановок;
    - акт приема рабочей комиссией или приемосдаточный акт между монтажной организацией и заказчиком;
    - технический отчет о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля;
    - разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок;
    - разрешение на допуск в эксплуатацию узла учета тепловой энергии на источнике теплоты;
    - акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;
    - акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ);
    - паспорт технического устройства (котла, трубопровода, сосуда, работающего под давлением);
    - документацию по работе с персоналом при его допуске к самостоятельной работе;
    - распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;
    - выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;
    - исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;
    - должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;
    - комплект действующих инструкций по эксплуатации энергоустановок, зданий и сооружений;
    - положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;
    - утвержденный техническим руководителем перечень технической документации;
    - утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию котельной (котла);
    - перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;
    - оперативный план тушения пожара;
    - другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации котельной установки (котельной).
    7. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
    - копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;
    - документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;
    - перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
    - проект на строительство или реконструкцию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, согласованный с органами Ростехнадзора;
    - наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);
    - изменения к проекту, внесенные проектной организацией и согласованные с органами энергетического надзора установленным порядком;
    - комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (комплект исполнительной документации);
    - разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;
    - документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;
    - паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;
    - сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);
    - технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;
    - справку о выполнение технических условий;
    - акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
    - акт приема рабочей комиссией или приемосдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;
    - технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;
    - документы по техническому освидетельствованию;
    - разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);
    - акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;
    - документацию по работе с персоналом при его допуске к самостоятельной работе;
    - распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;
    - выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и их заместителей, теплоэнергетического персонала;
    - положительные заключения экспертных организаций на проектную документацию и освидетельствование технического состояния энергоустановки;
    - исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;
    - должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;
    - комплект действующих инструкций по эксплуатации;
    - утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;
    - перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;
    - другая документация по вопросам организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
    8. Согласование проекта энергоустановки проводится должностным лицом Службы по обращению заявителя в срок, не превышающий тридцати рабочих дней. Проект должен быть согласован с организацией, выдавшей технические условия на технологическое присоединение к электрическим и (или) тепловым сетям, и с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в случаях согласования ими технических условий.
    9. При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.
    10. При отсутствии замечаний к представленным документам должностное лицо Службы по обращению заявителя, оформляемому в соответствии с приложениями N 1, 2, 3 согласовывает с ним дату осмотра энергоустановки.
    11. Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления. По результатам осмотра энергоустановки оформляется акт в соответствии с приложениями N 4, 5, 6.
    12. В случае обнаружения при осмотре энергоустановки ее несоответствия установленным требованиям, представленным документам (неготовности к эксплуатации) должностное лицо Службы составляет акт в свободной форме с указанием в нем выявленных нарушений и отступлений, препятствующих оформлению разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки.
    13. После устранения выявленных нарушений должностное лицо Службы повторно рассматривает представленную документацию и осматривает энергоустановку.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    14. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск ее в эксплуатацию (в соответствии с приложением N 7).
    Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.
    15. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее - разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.
    16. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена к сетям, ее допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.
    17. Для проведения пусконаладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пусконаладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа, исходя из режима и графика проведения пусконаладочных работ на энергоустановке.
    18. Оформление разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки для аварийно-восстановительных работ, ликвидации аварийных режимов в работе системы энергоснабжения не требуется. Факт присоединения носит уведомительный характер.
    19. Заявление, акт осмотра энергоустановки, разрешение на допуск подлежат регистрации и хранению в Службе.
    Порядок регистрации и хранения указанных документов устанавливает руководитель территориального органа Службы.

  5. #5
    Герасимов
    Гость
    Максим, спасибо за подробнейший ответ.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Герасимов, посмотрите небольшие изменения в Порядке организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок:
    Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 182 г. Москва "Об отмене отдельных положений Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок"

    Опубликовано 5 сентября 2008 г. Вступает в силу 15 сентября 2008 г.

    Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 августа 2008 г.

    Регистрационный N 12197

    В соответствии с пунктом 10.13. Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581), приказываю:

    Отменить отдельные положения Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 (зарегистрирован в Минюсте России 28 апреля 2008 г., регистрационный N 11597), согласно приложению к настоящему приказу.

    Приложение

    Отменяемые положения порядка организации работ

    по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212

    1. В Порядке организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 (зарегистрирован в Минюсте России 28 апреля 2008 г., регистрационный N 11597), отменить:

    а) пункт 2;

    б) абзацы второй, третий, пятый, восьмой, двадцать первый пункта 5;

    в) абзацы второй, третий, четвертый, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, двадцатый, двадцать девятый, тридцать пятый, сороковой пункта 6;

    г) абзацы четвертый, пятый, седьмой, восьмой, двадцать первый, двадцать четвертый, тридцатый пункта 7;

    д) пункт 8;

    е) пункт 12;

    2. В приложении N 1 к указанному Порядку отменить:

    а) абзацы второй - седьмой пункта 2.1;

    б) пункт 8;

    3. В приложении N 2 к указанному Порядку отменить:

    а) пункт 2.1;

    б) абзац второй пункта 2.3;

    в) пункт 2.12;

    4. В приложении N 3 к указанному Порядку отменить пункт 6;

    5. В приложении N 4 к указанному Порядку отменить:

    а) абзацы третий - седьмой пункта 2;

    б) пункт 14;

    6. В приложении N 5 к указанному Порядку отменить:

    а) пункт 2.1;

    б) пункт 2.14;

    7. В приложении N 6 к указанному Порядку отменить пункт 7.7.3.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения