baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Возможна ли прокладка кабеля при таких условиях?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможна ли прокладка кабеля при таких условиях?

    По улице (дорога) проложена канализация, рядом пытаются проложить высоковольтный кабель, над ним расположена газовая труба (большого диаметра). По другой стороне дороги идет водопровод и подземно газ. Дорога шириной не более 2,5м. Возможно ли при таких условиях прокладка кабеля?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По улице (дорога) проложена канализация, рядом пытаются проложить высоковольтный кабель
    Каким способом пытаются проложить кабель? В земле?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    над ним расположена газовая труба (большого диаметра)
    Какое расстояние по вертикали и горизонтали от земли и от предполагаемой кабельной трассы до газовой трубы? Нужны точные данные, чтобы дать ответ.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Дорога шириной не более 2,5м.
    Какое расстояние от бордюрного камня или края обочины до газовой трубы (большого диаметра) и предполагаемой кабельной трассы?
    Вот посмотрите требования ПУЭ, 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110 - 220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.
    2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10 °С для кабельных линий до 10 кВ и 5 °С - для линий 20 - 220 кВ.
    2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами категорий I и II (см. 2.5.146) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения