Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Можно его подключить 5-ти жильным кабелем ВВГнг?
ВВГнг можно проложить до неподвижной распаечной коробки, а от неё гибким кабелем до клемм на двигателе.
Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
И если можно, то для двигателя 9,5 кВт кабель ВВГнг5х4 или достаточно 5х2,5?
Надо знать способ прокладки кабеля. Кабель прокладывается скрыто в трубах или открыто в лотках? Если в трубе, то сечением 5х4, если открыто, то можно 5х2,5.