Тема: Правильно ли мне установили заземление?

  1. #131
    marfin
    Гость
    Благодарю за консультацию.

  2. #132
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    После установки щита на чердаке, он будет являться ВРУ
    Тогда читайте вот этот пункт: 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Его функция - размещение диф. автомата, который защитит проводники до щита учёта (7 метров) от КЗ и пажара.
    Это Ваше ноу-хау? Вы кто по специальности?

  3. #133
    marfin
    Гость
    инженер-конструктор (профиль автоматизация)

  4. #134
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Советую Вам прислушаться к моим советам и внимательно ознакомиться с требованиями ПУЭ и СП 31-110-2003.

  5. #135
    marfin
    Гость
    пункт: 7.1.30 в моём 6-м издании проходит как 7.1.25 и полностью соответствует.
    Получается я не имею право устанавливати ВРУ на чердаке, и поэтому участок трассы от соединения с СИП до ящика учёта (тогда он уже будет являться ВРУ) будет защищён только аппаратурой на подстанции?

  6. #136
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Получается я не имею право устанавливати ВРУ на чердаке
    Все правильно, не имеете право.
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    и поэтому участок трассы от соединения с СИП до ящика учёта (тогда он уже будет являться ВРУ) будет защищён только аппаратурой на подстанции?
    И тогда, как я уже Вам писал несколько раз, требуется прокладывать СИП не до фасада здания и затем переходить на кабель, чтобы проложить его по чердачному помещению и войти на 1 этаж во ВРУ, а проложить неразрывно СИПом через сену 1 этажа и войти непосредственно в помещение, в котором планируется установить ВРУ.

  7. #137
    marfin
    Гость
    Благодарю, я получил ответ на свой вопрос.

  8. #138
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    marfin, если не секрет, как сейчас будете строить схему электроснабжения? Не зря я здесь распинался? Убедил Вас или Вы остались при своем мнение?

  9. #139
    marfin
    Гость
    Попробую изменить путь проклади вводного кабеля и сместить щиток учёта поближе к месту подвода на 1-м этаже.
    Делаю хорошим людям - хочу сделать качественно, а для них главный критерий был - безопасность, поэтому и задавал вопросы т.к. беспокоили 7 метров незащищённой эл. проводки по сгораемым конструкциям.

  10. #140
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от marfin Посмотреть сообщение
    Делаю хорошим людям - хочу сделать качественно, а для них главный критерий был - безопасность
    А если бы это были не очень хорошие люди, значит можно делать как угодно, наплевав на безопасность? Так сказать - двойной стандарт?