Тема: Электрика в квартире

  1. #51
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Посмотрите сертификат пожарной безопасности на натяжные потолки, а потом думайте, можно ли вообще устанавливать в них светильники или нет.

  2. #52
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, ну что у Вас с сертификатом? Посмотрели?

  3. #53
    Виктор
    Гость
    Сертификат не смотрел,получилась такая ситуация.Один потолочник говорит что можно любые свет-ки цеплять,другой говорит что только энергосб.,связи с этим и возник вопрос.А сертификат не показывают.

  4. #54
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Здесь надо рассматривать электропроводку за натяжными потолками как скрытую. К какой группе горючести относится данный натяжной потолок? Из какого материала он сделан, какая у него группа токсичности горения продуктов и дымообразующая способность? Только после этого анализа можно что-то сказать, так как от этих составляющих зависит способ прокладки кабеля. Потом необходимо помнить, что госпожнадзор не пропускает натяжные потолки в местах большого скопления людей. Вспомните пожар в Хромой Лошади. Люди погибли от отравления продуктами горения, а не от огня.

  5. #55
    Виктор
    Гость
    В гр. щитке будет установленна Н шинка, в шинку будут заводиться Н от линий.Вопрос такой можно ли под один винт заводить Н от разных фаз?.

  6. #56
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    можно ли под один винт заводить Н от разных фаз?
    Можно, но нежелательно. Для каждой групповой линии на шине должен быть свой зажим, так как при ослаблении контакта или отключении групповой линии от данного зажима, существует большая вероятность отключения другой групповой линии.

  7. #57
    Виктор
    Гость
    Можно ли в штробу заложить кабель ВВГ??? или нужно ВВГ-нг.

  8. #58
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ли в штробу заложить кабель ВВГ?
    А как же обеспечить сменяемость? ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.
    Прокладывайте кабеля в гофрированном шланге с индексом нг.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    или нужно ВВГ-нг
    В квартире проложите кабель ВВГнг-LS.
    СП 31-110-2003, п. 14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке1. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
    ________________
    1. Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.

    п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

    ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 7/2004 О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.
    В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

  9. #59
    Виктор
    Гость
    От квартирного щитка нужно прокинуть 4 линии на кухню,можно ли линии транзитом проложить по потолку ванны,потолок ванне будет подвесной.

  10. #60
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    От квартирного щитка нужно прокинуть 4 линии на кухню,можно ли линии транзитом проложить по потолку ванны,потолок ванне будет подвесной.
    Можно, но помните о необходимости обеспечения сменяемости электропроводки.