Сори, не понял. Какие ссылки и какая тема.
Вот аналогичная тема на другом ресурсе. Там некто Сергей, утверждает, что можно.
Сори, не понял. Какие ссылки и какая тема.
Вот аналогичная тема на другом ресурсе. Там некто Сергей, утверждает, что можно.
А Вы прочитайте тему, на которую я дал ссылку во 2 посту, там есть ссылки на требования ПУЭ и СП.
Там некто Сергей пробует извернуться и найти ошибки в трактовках требований ПУЭ, очередной демагог, который далек от действительности и требований безопасности.
Что бы не плодить:
Кстати, этот же институт не согласовал одобренную заказчиком замену светильников с лампами накаливания в помещении электрощитовй на светильники с люминесцентными лампами. Есть официальный ответ: "невозможно, так как противоречит СП". Хотя в нем же и написано, что в первую очередь применять "светильники с люминесцентными лампами". Лампы накаливания применять там, где невозможно применять светильники с люминесцентными лампами, ну и перечень помещений.
Попросите у них обоснование принятых ими технических решений. На чем основывается их решение и чем они руководствуются.
Лампы накаливания в ближайшее время вообще запретят, уже с 2014 года запрет будет касаться ламп накаливания до 60 Вт, со всеми вытекающими последствиями.
Мы не можем, так как монтажная организация. Ответ у них один, все в соответствии СП без ссылок.
Молниезащиту не согласовывали полгода. В проекте было указано: шаг сетки не менее! 6 м. Т.е. хоть 100 на 100 делай. Просили исправить ОДНО слово. Ни в какую! Тычет эта проектировщица в лицо СО и РД и говорит, все правильно.
По лампам накаливания, наши аргументы:
СП 52.13330.2011
"6.2 Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями раздела
7 настоящего свода правил.
Применение ламп накаливания допускается в случаях, когда по условиям технологии,
среды или требований оформления интерьера использование других источников света
невозможно или нецелесообразно"
Кроме того,
"7.3 Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники
света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой
отдачей и сроком службы.
Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ. С 01 января 2011 года не
допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью
100 Вт и более"
и
"7.5 Выбор источников света по цветовым характеристикам для производственных
помещений следует проводить на основании приложения 3 с учетом 7.3 и 7.4. Для общего
освещения производственных помещений следует использовать энергоэкономичные
разрядные источники света и светодиоды."
В таких ситуациях пишется докладная на имя Заказчика и контролирующих органов, где указывается, что в данном проекте нарушены требования ПУЭ и других нормативных документов, и приводятся пункты нарушений. В рабочем порядке меняется схема электроснабжения в соответствии с действующими требованиями и отправляется на согласование изменения проекта. На очередной планерке проектировщики ставят подпись и печать и таким образом подтверждают свою несостоятельность.
Этот некто Сергей выдернул из СП 52.13330.2011, п. 7.113 фразу, которую не смог осмыслить, там написано ...... автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне., а он предлагает использовать выключатели, что идет вразрез того же вышеупомянутого СП 52.13330.2011, но уже п. 7.106. Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности - через 10 с.
7.107. Минимальная продолжительность освещения должна определяться временем, при котором существует опасность для людей.
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности должно обеспечивать 100%-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения.
7.108. Минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения больших площадей должна быть не менее 1 ч. Освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности- через 10 с.
7.111. Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.