  1. #1
    Иван Светлов
    Гость

    Установка выключателей в цепи указателей выходов

    Допускается ли Установка выключателей в цепи указателей выходов (светильник со встроенной аккум. батареей) и наклейкой "Выход" или направление движения (стрелка).
    Есть здание офисное, там коридор. В коридоре освещение, включая рабочее и аварийное (не надо придираться к терминологии, сами проектировщики не могут сказать, какое аварийное: эвакуационное, безопасности, прочее). С рабочим понятно: включили, отключили. С аварийным вроде тоже: также стоят выключатели.
    Но указатели выходов по проекту висят на той же группе, что и аварийные. Т.е. при отключении выключателя гаснет аварийный свет, и гаснут "Выхода". Но так как они на батарееях, то работают пока от батарей.
    Но это же ахинея. Аргумент проектировщиков один - кто их будет отключать?
    Можете дать аргументированный ответ, как правильно.
    Я считаю, что "выхода" должны или всегда гореть, или включаться автоматически при или пожаре или исчезновении напряжения. В любом случае, управление должно быть автоматическим.
    Здесь же возможна такая ситуация: отключили выключателем свет аварийный, у "выходов" села батарея, пропала напруга в здании, все. Выхода не работают.
    em_l.jpg

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Почитайте тему Запрещено ли ставить выключатель на аварийное освещение? там есть ответы на Ваши вопросы.

  3. #3
    Иван Светлов
    Гость
    Но как это доказать проектному институту?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Дайте ссылки, которые указаны в теме.

  5. #5
    Иван Светлов
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Дайте ссылки, которые указаны в теме.
    Сори, не понял. Какие ссылки и какая тема.
    Вот аналогичная тема на другом ресурсе. Там некто Сергей, утверждает, что можно.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Сори, не понял. Какие ссылки и какая тема.
    А Вы прочитайте тему, на которую я дал ссылку во 2 посту, там есть ссылки на требования ПУЭ и СП.
    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Вот аналогичная тема на другом ресурсе. Там некто Сергей, утверждает, что можно.
    Там некто Сергей пробует извернуться и найти ошибки в трактовках требований ПУЭ, очередной демагог, который далек от действительности и требований безопасности.

  7. #7
    Иван Светлов
    Гость
    Эту тему читал еще давно, Да и так помню, что нельзя. Да и здравый смысл подсказывает, что это бред (отключать выключателем указатель эвакуационного выхода). Но что делать? Инустут не хочет признавать, несут ахинею. Сдать невозможно, так как не по правилам.

  8. #8
    Иван Светлов
    Гость
    Что бы не плодить:
    Кстати, этот же институт не согласовал одобренную заказчиком замену светильников с лампами накаливания в помещении электрощитовй на светильники с люминесцентными лампами. Есть официальный ответ: "невозможно, так как противоречит СП". Хотя в нем же и написано, что в первую очередь применять "светильники с люминесцентными лампами". Лампы накаливания применять там, где невозможно применять светильники с люминесцентными лампами, ну и перечень помещений.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Но что делать? Инустут не хочет признавать, несут ахинею. Сдать невозможно, так как не по правилам.
    Попросите у них обоснование принятых ими технических решений. На чем основывается их решение и чем они руководствуются.

    Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
    Кстати, этот же институт не согласовал одобренную заказчиком замену светильников с лампами накаливания в помещении электрощитовй на светильники с люминесцентными лампами. Есть официальный ответ: "невозможно, так как противоречит СП". Хотя в нем же и написано, что в первую очередь применять "светильники с люминесцентными лампами". Лампы накаливания применять там, где невозможно применять светильники с люминесцентными лампами, ну и перечень помещений.
    Лампы накаливания в ближайшее время вообще запретят, уже с 2014 года запрет будет касаться ламп накаливания до 60 Вт, со всеми вытекающими последствиями.

  10. #10
    Иван Светлов
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Попросите у них обоснование принятых ими технических решений...
    Мы не можем, так как монтажная организация. Ответ у них один, все в соответствии СП без ссылок.
    Молниезащиту не согласовывали полгода. В проекте было указано: шаг сетки не менее! 6 м. Т.е. хоть 100 на 100 делай. Просили исправить ОДНО слово. Ни в какую! Тычет эта проектировщица в лицо СО и РД и говорит, все правильно.
    По лампам накаливания, наши аргументы:
    СП 52.13330.2011
    "6.2 Выбор источников света следует производить в соответствии с требованиями раздела
    7 настоящего свода правил.
    Применение ламп накаливания допускается в случаях, когда по условиям технологии,
    среды или требований оформления интерьера использование других источников света
    невозможно или нецелесообразно"
    Кроме того,
    "7.3 Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники
    света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой
    отдачей и сроком службы.
    Применение ламп накаливания общего назначения для освещения ограничивается
    Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ. С 01 января 2011 года не
    допускается применение для освещения ламп накаливания общего назначения мощностью
    100 Вт и более"
    и
    "7.5 Выбор источников света по цветовым характеристикам для производственных
    помещений следует проводить на основании приложения 3 с учетом 7.3 и 7.4. Для общего
    освещения производственных помещений следует использовать энергоэкономичные
    разрядные источники света и светодиоды."

прочая информация