Цитата Сообщение от Иван Светлов Посмотреть сообщение
Вот аналогичная тема на другом ресурсе. Там некто Сергей, утверждает, что можно.
Этот некто Сергей выдернул из СП 52.13330.2011, п. 7.113 фразу, которую не смог осмыслить, там написано ...... автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне., а он предлагает использовать выключатели, что идет вразрез того же вышеупомянутого СП 52.13330.2011, но уже п. 7.106. Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности - через 10 с.
7.107. Минимальная продолжительность освещения должна определяться временем, при котором существует опасность для людей.
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности должно обеспечивать 100%-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения.
7.108. Минимальная продолжительность работы эвакуационного освещения больших площадей должна быть не менее 1 ч. Освещение должно обеспечивать 50% нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100% нормируемой освещенности- через 10 с.
7.111. Питание световых указателей в нормальном режиме должно производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумуляторную батарею. Продолжительность работы световых указателей должна быть не менее 1 ч.