baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Защита строений (домов, садовых домиков) от грозовых перенапряжений.

  1. #1
    селянин
    Гость

    Защита строений (домов, садовых домиков) от грозовых перенапряжений.

    Хочу узнать Ваше мнение по тех.решению вопроса по защите эл.установок (в данном случае домов) от грозовых перенапряжений со стороны питающих линий ВЛ-380/220В. Надежды "повторки" не внушают, ЭСО зашивается со своими проблемами, с этим вопросом у них, как я вижу, не есть "хорошо". Возможно установить вентильные разрядники на вводе в дом, те что ЭСО устанавливает на своих ТП10/0,4кВ. Имеет на жизнь данное решение.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Надежды "повторки" не внушают, ЭСО зашивается со своими проблемами, с этим вопросом у них, как я вижу, не есть "хорошо"
    Проверьте на опоре повторное заземление PEN. При отсутствии такового, обратитесь в ЭСО, чтобы они его установили. Можете сделать повторное заземление самостоятельно.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Возможно установить вентильные разрядники на вводе в дом, те что ЭСО устанавливает на своих ТП10/0,4кВ. Имеет на жизнь данное решение.
    Лучше установите УЗИП (устройство защиты от импульсных напряжений).

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Лучше установите УЗИП
    Как понимаю это электромеханическое устройство типа "Автоматического выключателя"? Благодарю за ответ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Как понимаю это электромеханическое устройство типа "Автоматического выключателя"?
    Как защититься от кратковременных импульсных перенапряжений

  5. #5
    селянин
    Гость
    МАКС за информацию по УЗИП большое Благодарен.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения