Прежде всего Вам необходимо разобраться с термином «пожаростойкость». НПБ 242-97 Предел пожаростойкости кабеля - минимальное время, в течение которого кабель выполняет свои функции в условиях пожара. То есть кабель, который имеет индекс пожаростойкости FR, имеет возможность в течение определенного времени во время пожара выполнять свои функции по передаче электроэнергии. Но Вы не рассматриваете тот факт, что сам кабель, который проложен по чердаку, может стать причиной пожара. Чердак относится к пожароопасным помещениям П-II, то есть при повреждении кабельной линии существует большая вероятность возникновении пожара, а индекс FRLS не способен локализовать данную аварию.

Теперь открываем ПУЭ 7 издания и читаем п. 7.1.41. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с требованиями разд. 2.
Далее открываем СП 31-110-2003 и читаем п. 14.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.