Как рассчитать ток на стороне 10 кВ если известен ток на стороне 0,4 кВ?
			
			
			
			 
			
				Как рассчитать ток на стороне 10 кВ если известен ток на стороне 0,4 кВ?
закон сохранения энергии Р=UI. при 1А по 0,4 кВ - это 0,04 А при 10кВ, но это теория и в практике все по иному.
Вопрос немного непонятен![]()
попробую переформулировать. на стороне низкого напряжения трансформатора 10/0,4 кВ допустим 400 А сколько будет на высоковольтной стороне
Считать надо из соображений, что мощность на стороне ВН равна мощности на стороне НН плюс
мощность потерь в тр-ре. В нулевом приближении(при большой нагрузке тр-ра) можно положить что мощности равны, тогда просто делите вторичный ток на К трансформации, равный в данном примере 10000/400
Коэффициент трансформации т-ра 10/0,4=25.
Ток на высокой стороне 400/25=считай (А).
			
			
			
			 
			
				Ток электродинамической устойчивости на стороне ВН, кА = 25