    Большое спасибо за быстрые ответы.Поясните по поводу заземления генератора-можно ли его сделать третьей жилой провода ВВГ 4 мм кв, т. е. от генератора будет идти ВВГ 3*4 мм кв (две жилы питание 220 в, а третья заземление), или надо отдельный провод вести на PE-шину?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Какое расстояние от ВРУ до генератора?
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    можно ли его сделать третьей жилой провода ВВГ 4 мм кв, т. е. от генератора будет идти ВВГ 3*4 мм кв (две жилы питание 220 в, а третья заземление), или надо отдельный провод вести на PE-шину?
    Можно, но надо знать расстояние, чтобы определить, необходимо ли устанавливать повторное заземление РЕ проводника.

  3. #13
    sergio356
    Гость
    [QUOTE=Владимир;6267]Какое расстояние от ВРУ до генератора?

    Расстояние от генератора до ВРУ будет 40-50 метров.

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    Расстояние от генератора до ВРУ будет 40-50 метров.
    Тогда необходимо выполнить повторное заземление РЕ проводника. Прокладываете от ВРУ до генератора кабельную линии и у генератора делаете повторное заземление.

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Каким образом будете прокладывать кабель? В земле или по воздуху?

  6. #16
    sergio356
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Каким образом будете прокладывать кабель? В земле или по воздуху?
    Кабель по воздуху, а заземляющий контур буду делать рядом с генератором, правильно?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    Кабель по воздуху, а заземляющий контур буду делать рядом с генератором, правильно?
    Один контур на вводе в электроустановку (ВРУ), а второй у генератора.

  8. #18
    sergio356
    Гость
    Спасибо !
    Купив генератор, решил переделать всю электрику на даче, попрошу советов в другом подразделе.