Тема: Электоснабжение загородного дома

  1. #11
    sergio356
    Гость
    Имеется ввиду противопожарное УЗО для защиты линий. Про ложное срабатывание: есть 5 проводная линия TN-C-S, потом идет АВ потом УЗО 30ма, от УЗО запитана одна розетка трехфазная, например для трехфазного двигателя, и однофазная, например для "болгарки". Вопрос не в том можно или нет питать однофазную нагрузку от четырехполюсного УЗО, а будет ли оно срабатывать при включении "болгарки".

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    Имеется ввиду противопожарное УЗО для защиты линий.
    Не устанавливайте его, я же написал Вам, что это пустая трата денег.
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    Про ложное срабатывание: есть 5 проводная линия TN-C-S, потом идет АВ потом УЗО 30ма, от УЗО запитана одна розетка трехфазная, например для трехфазного двигателя, и однофазная, например для "болгарки".
    Вы обязаны установить для каждой группы розеток своё УЗО.
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    Вопрос не в том можно или нет питать однофазную нагрузку от четырехполюсного УЗО, а будет ли оно срабатывать при включении "болгарки".
    Зачем рассматривать вопросы, которые идут в разрез с требованиями ПУЭ? Не вижу смысла даже обсуждать такие темы.

  3. #13
    sergio356
    Гость
    Хорошо, тогда спрошу так: будет ли срабатывать четырехполюсное УЗО, если рабочие токи по трем фазам разные (перекос фаз), токи утечки почти отсутствуют?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    если рабочие токи по трем фазам разные (перекос фаз), токи утечки почти отсутствуют?
    Откуда появился перекос? От того, что какой-то деятель присоединил дополнительную нагрузку на какую-то фазу? Повторяю, устанавливайте аппараты защиты в соответствии с требованиями, а не на основе "хотелок".

  5. #15
    sergio356
    Гость
    Имеется тепловая пушка 380 в, у которой вентилятор на 220 в-уже перекос, три ТЭНа соединены на звезду, каждый по 3 кВт. 1 положение 3кВт, второе 6., третье 9-вот вам и перекос. Пушка заводская.

  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от sergio356 Посмотреть сообщение
    Имеется тепловая пушка 380 в, у которой вентилятор на 220 в-уже перекос, три ТЭНа соединены на звезду, каждый по 3 кВт. 1 положение 3кВт, второе 6., третье 9-вот вам и перекос. Пушка заводская.
    Не вижу перекоса. Имеется электроплита на 380 В, где включаются поочередно комфорки. Вы же хотите подключить к трехфазному УЗО дополнительную неучтенную групповую линию, на которую требуется устанавливать отдельное УЗО.

  7. #17
    sergio356
    Гость
    Я не хочу подключать доп розетку, а хочу узнать СРАБОТАЕТ ли УЗО, если от трехфазной розетки, защищенной УЗО, запитать однофазную или двухфазную?

  8. #18

  9. #19
    VIPer
    Гость
    Помогите разобраться с терминами и назначением!
    Есть загородный дом, уже подключен к энергоснабжению, не знаю как...
    Есть новое строение (бассейн)
    В нем установлен щит с автоматами защиты, вводным автоматом и с счетчиков - это ЩС?
    А что такое ВРУ, должно оно быть или кабель будет входить сразу в ЩС?
    Питание идет по столбам (опорам) вдоль дороги, 3 фазы, с ним идет отвитвление и на столбе есть щит, внутрь не заглянуть (закрыт) от щита идет кабель в дом, на столбе это ВРУ?
    Поясните ВРУ и ЩС, в чем принципиальная разница и назначение у них?

  10. #20
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В нем установлен щит с автоматами защиты, вводным автоматом и с счетчиков - это ЩС?
    Это ВРУ (вводно-распределительный щит)
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    А что такое ВРУ, должно оно быть или кабель будет входить сразу в ЩС?
    Во ВРУ устанавливают вводную панель (панель учета) и распределительные панели. Наполнение может быть разным.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Питание идет по столбам (опорам) вдоль дороги, 3 фазы, с ним идет отвитвление и на столбе есть щит, внутрь не заглянуть (закрыт) от щита идет кабель в дом, на столбе это ВРУ?
    Нет, на опоре установили щит учета, если там есть прибор учета электроэнергии.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Поясните ВРУ и ЩС, в чем принципиальная разница и назначение у них?
    Думаю, что уже объяснил.