Тема: Можно ли устанавливать розетки на деревянные основания?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли устанавливать розетки на деревянные основания?

    В нашей организации есть помещения, в которых каменные стены закрыты декоративными фанерными щитами. На таких щитах установлены розетки штепсельные четырёхместные для наружной установки РА16-245.
    Инспектор ГПН записал в предписании, что розетки смонтированы на горючем основании. При этом нарушены требования нормативных документов: п.п.3, 57 ППБ 01-03; ПУЭ.
    Прав ли инспектор? Если не прав, то какими нормативными документами можно подтвердить правильность монтажа и применения таких розеток?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Инспектор госпожнадзора не дал Вам никакого обоснования своих претензий. Смотрим и читаем его ссылки ППБ 01-03
    3. Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.
    57. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

    И где здесь указаны нарушения? Он просто отписался, сам не понимая в этом ничего. У Вас установлена розетка, которая имеет основание с индексом НГ ( не поддерживающее горение, такой же индекс у коробов, которые прокладывают по деревянным стенам. Попросите инспектора указать конкретный пункт, который Вы нарушили, а не отписываться непонятными фразами, тем более, что он обязан это сделать. Если у него нет обоснований, то и претензий быть не может.

  3. #3
    Сашка
    Гость

    Счастье

    Да просто посмотри, есть ли подрозетник на колодке (если внешняя, то автоматически должен быть). Если есть, то никаких проблем, хоть к фанере, хоть к любой деревяхе крепи и не бойся!