Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
Нужно ли проводить анализ грунта (в месте установки опоры) на сопротивление
Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ. Целебровский Ю. В., Микитинский М. Ш.
Для различных типов грунта удельные сопротивления различны и меняются в широких пределах. Наименьшие значения удельных сопротивлений (не более 100 Ом м) имеют глинистые, суглинистые, супесчаные грунты, обладающие свойством удерживать влагу, а также грунты с верхним слоем чернозема. Наибольшее удельное сопротивление (более 5000 Ом • м) имеют скальные породы и сухие сыпучие пески, а также многолетнемерзлые грунты (до 100 000 Ом • м).
Обычно удельные сопротивления грунта определяют в процессе инженерно-геологических изысканий при проектировании ВЛ. При этом чернозем, глина, суглинки составляют группу с расчетным удельным сопротивлением 100 Ом - м; суглинки с содержанием гальки до 40% и влажные супеси имеют удельное сопротивление от 100 до 300 Ом-м; лесс, супеси и влажные пески — от 300 до 500 Ом-м; пески с незначительным содержанием влаги, с галькой и валунами - от 500 до 1000 Ом-м.

Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
когда его проводить
Желательно проводить в период наибольшего удельного сопротивления грунта (в период наибольшего высыхания грунта).
Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
Каким прибором это лучше делать?
Приборов для измерения сопротивления много, наиболее распространённый М416 и Ф4103-М1, а так же ИС-10.
Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
Упоминать ли информацию об анализе в проекте?
Приводят расчеты.
Цитата Сообщение от velikolepnui Посмотреть сообщение
Может быть есть у кого нибудь нормативная документация или достаточно типового проекта?
Если есть типовой проект, то его будет достаточно.