Измерение сопротивлений заземления опор ВЛ. Целебровский Ю. В., Микитинский М. Ш.
Для различных типов грунта удельные сопротивления различны и меняются в широких пределах. Наименьшие значения удельных сопротивлений (не более 100 Ом м) имеют глинистые, суглинистые, супесчаные грунты, обладающие свойством удерживать влагу, а также грунты с верхним слоем чернозема. Наибольшее удельное сопротивление (более 5000 Ом • м) имеют скальные породы и сухие сыпучие пески, а также многолетнемерзлые грунты (до 100 000 Ом • м).
Обычно удельные сопротивления грунта определяют в процессе инженерно-геологических изысканий при проектировании ВЛ. При этом чернозем, глина, суглинки составляют группу с расчетным удельным сопротивлением 100 Ом - м; суглинки с содержанием гальки до 40% и влажные супеси имеют удельное сопротивление от 100 до 300 Ом-м; лесс, супеси и влажные пески — от 300 до 500 Ом-м; пески с незначительным содержанием влаги, с галькой и валунами - от 500 до 1000 Ом-м.
Желательно проводить в период наибольшего удельного сопротивления грунта (в период наибольшего высыхания грунта).
Приборов для измерения сопротивления много, наиболее распространённый М416 и Ф4103-М1, а так же ИС-10.
Приводят расчеты.
Если есть типовой проект, то его будет достаточно.