В бассейне проложен кабель АНРГ открытым способом, требуется реконструкция. Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать медный кабель НРГ открыто или пустить его в ПВХ трубе? Может быть посоветуете другой вариант?
			
			
			
			 
			
				В бассейне проложен кабель АНРГ открытым способом, требуется реконструкция. Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать медный кабель НРГ открыто или пустить его в ПВХ трубе? Может быть посоветуете другой вариант?
			
			
			
			 
			
				Кабель АНРГ по проекту 77 года проложен открыто по покрашенному металлическому швеллеру над чашей бассейна под потолком для осветительной сети. Хочу заменить его на медный такой же марки НРГ и проложить его также открыто . Разрешается ли сейчас в сырых помещениях прокладывать кабель этой марки открытым способом или мне использовать кабель другой марки( ВВГнг к примеру )в ПВХ трубе
			
			
			
			 
			
				Вы спокойно можете проложить этот кабель открыто по металлическому швеллеру. Желательно его предварительно затянуть в гофрированную трубу, но необязательно.
В трубе ПВХ или без неё - это открытая электропроводка.
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей:
в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.