Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
Я работаю электромонтёром, диспетчер заставляет выписывать распоряжение на осмотр высоковольтного отсека КТП (10 000 вольт). Если можно, то объясните мне, прав он или нет, может можно просто устное распоряжение на этот осмотр давать? Желательно, чтобы ссылаться на правила безопасности в электроустановках. Или он прав, то каким пунктом правил это указывает?
Все работы в эл.установках оформляются одним из 3-х документов;
-наряд-допуск
-распоряжение
-перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатаци
данная работа, осмотр в/в щита КТП, должна быть оформлена нарядом-допуском либо распоряжением. Проще распоряжением, нарушения не будет. КТП относится у эл.установке выше 1000 В, перечень не подходит.