    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    строчка и столбец?
    Вы берёте открытую проводку, но не учитываете, что от этажных щитов отрытая электропроводка не прокладывается.
    Посмотрите вот эти данные:
    Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
    Сечение токопроводящей жилы 4 мм2 - одного трехжильного - 21 А
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    у кого узаконить и каким образом, в ЖКХ ничего не нужно или специально не хотят связываться, а потом проблемы подкинут?
    Обратитесь с заявлением в ЭСО.
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    6 мм2 медный вводной кабель не имеет смысла прокладывать?
    Самое оно, то что нужно.

  2. #22
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы берёте открытую проводку, но не учитываете, что от этажных щитов отрытая электропроводка не прокладывается.
    Я беру проводку от счетчика до вводного автомата, которая в щите, два провода одножильных алюминиевых, от щитка пойдет мой кабель не открыто это я учитываю.
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Обратитесь с заявлением в ЭСО.
    заявление о чем?
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Самое оно, то что нужно.
    не понимаю, если до него от счетчика до вводного автомата идет 4 мм2 алюмишка.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    не понимаю, если до него от счетчика до вводного автомата идет 4 мм2 алюмишка.
    Чтобы заменить эту "алюмишку" надо обратиться в ЭСО.

  4. #24
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Чтобы заменить эту "алюмишку" надо обратиться в ЭСО.
    Теперь Вас понял, но тогда нужно весь дом переделывать на медь, а это скорее не будут делать.

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    но тогда нужно весь дом переделывать на медь, а это скорее не будут делать.
    В рамках данного вопроса весь дом не обсуждается. Чтобы заменить алюминиевые проводники от прибора учета до аппарата защиты, потребуется сорвать пломбы с крышки счетчика, а на эту манипуляцию можно получить разрешение только у ЭСО.

  6. #26
    Хитрый
    Гость
    Итог подведем: ввод в квартиру сделать ВВГнг-LS 3x6, согласовать с ЭСО установку автомата в щитке и заявить на замену алюмишки от счетчика до автомата.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    ввод в квартиру сделать ВВГнг-LS 3x6, согласовать с ЭСО установку автомата в щитке и заявить на замену алюмишки от счетчика до автомата.
    С этим итогом согласен, все правильно резюмировали.