    Аналогичная ситуация Трехфазная разводка В главном щите линия висит на 63-х амперном автомате. После того как пропала одна из фаз определил коробку в которой она пропала. При открывании коробки (круглая с резьбой) замкнули друг на друга несколько фаз (а может и все). До гл. щита добрался секунд через 20. Автомат не сработал.
    В чем может быть причина?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    В главном щите линия висит на 63-х амперном автомате.
    Какое сечение проводников кабеля, защищенные автоматическим выключателем на 63 А?
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    После того как пропала одна из фаз определил коробку в которой она пропала. При открывании коробки (круглая с резьбой) замкнули друг на друга несколько фаз (а может и все)
    Какое сечение проводников замкнули между собой? Если до 2,5 мм2, то автомат мог и не сработать, а жилы расплавиться.
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    В чем может быть причина?
    Надо смотреть всю схему от щита до электроприемника. Есть вариант, что сам автомат нерабочий.

  3. #3
    Бывший
    Гость
    В щите 10 кв В коробке 6 кв

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    В щите 10 кв В коробке 6 кв
    А от щита до этой коробки, по кабельной трассе, есть ещё распределительные коробки или места с соединением проводников? Вы смотрели там? Может при КЗ, разорвалось соединение (слабое место), что не позволило сработать автоматическому выключателю.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Бывший, автоматический выключатель не соответствует сечению проводников 6 мм2.