Тема: Почему не выбивает автомат?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Бывший
    Гость
    В щите 10 кв В коробке 6 кв

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    В щите 10 кв В коробке 6 кв
    А от щита до этой коробки, по кабельной трассе, есть ещё распределительные коробки или места с соединением проводников? Вы смотрели там? Может при КЗ, разорвалось соединение (слабое место), что не позволило сработать автоматическому выключателю.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Бывший, автоматический выключатель не соответствует сечению проводников 6 мм2.