Тема: Почему не выбивает автомат?

  1. #21
    Владислав
    Гость
    Да нет,как земля у тебя могда очутиться на выключателе.Видимо пока мощность маленькая у тебя свет горел через гвоздь,а когда подавал более мощную нагрузку ,то напряжение проходило только вполовину,почему и свет у тебя горел впол накала..Ильдас + и - используется в постоянке,в переменке фаза L ,ноль N.

  2. #22
    Бывший
    Гость
    Аналогичная ситуация Трехфазная разводка В главном щите линия висит на 63-х амперном автомате. После того как пропала одна из фаз определил коробку в которой она пропала. При открывании коробки (круглая с резьбой) замкнули друг на друга несколько фаз (а может и все). До гл. щита добрался секунд через 20. Автомат не сработал.
    В чем может быть причина?

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    В главном щите линия висит на 63-х амперном автомате.
    Какое сечение проводников кабеля, защищенные автоматическим выключателем на 63 А?
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    После того как пропала одна из фаз определил коробку в которой она пропала. При открывании коробки (круглая с резьбой) замкнули друг на друга несколько фаз (а может и все)
    Какое сечение проводников замкнули между собой? Если до 2,5 мм2, то автомат мог и не сработать, а жилы расплавиться.
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    В чем может быть причина?
    Надо смотреть всю схему от щита до электроприемника. Есть вариант, что сам автомат нерабочий.

  4. #24
    Бывший
    Гость
    В щите 10 кв В коробке 6 кв

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    В щите 10 кв В коробке 6 кв
    А от щита до этой коробки, по кабельной трассе, есть ещё распределительные коробки или места с соединением проводников? Вы смотрели там? Может при КЗ, разорвалось соединение (слабое место), что не позволило сработать автоматическому выключателю.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Бывший, автоматический выключатель не соответствует сечению проводников 6 мм2.

  7. #27
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    У Вас не выполнено требование кратности тока КЗ. ПУЭ, 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
    • 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), – для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
    • 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) – для проводников всех марок.

  8. #28
    Бывший
    Гость
    10 кв идет в распед. щит (50 м) оттуда разводится на другие направления и в частности на то где было КЗ. В щите разветвление через "орешки". Проверял - все в норме.
    Наверно автомат неисправный.
    Подскажите где можно скачать последние редакции ПУЭ и ПТЭЭП.

    Макс Какое должно быть сечение?

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    10 кв идет в распед. щит (50 м) оттуда разводится на другие направления и в частности на то где было КЗ. В щите разветвление через "орешки".
    Надо в щите установить на групповые линии автоматические выключатели, а не соединять их все в одну кучу. ПУЭ, п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    Подскажите где можно скачать последние редакции ПУЭ и ПТЭЭП.
    Напишите свою почту, я Вам отправлю действующие ПУЭ и ПТЭЭП.
    Цитата Сообщение от Бывший Посмотреть сообщение
    Макс Какое должно быть сечение?
    Надо знать, каким способом выполнена прокладка кабеля (в коробе, в штробе, в трубе и т.д).
    Если будете устанавливать, как положено, в шит на отходящие кабельные линии автоматические выключатели, то дайте сечения всех кабельных линий, я посчитаю и расскажу. Нужны данные по длине кабельной линии, сколько киловатт подключается к ней, назначение каждой линии в отдельности. Какой кабель проложен (медь, алюминий, 3-х жильный или 5-жильный).

  10. #30
    Бывший
    Гость
    Спасибо Макс В общем ситуация прояснилась Похоже не хватило тока для срабатывания автомата. Нашел вчера табличку с сечениями проводов и доп нагрузками. Попробую сам разобраться. Дело в том что В конце этой линии стоит тоже 63 А автомат т. к. 50 амперного не хватает. Может сейчас появилось что-нибудь с промежуточным значением?