У Вас не выполнено требование кратности тока КЗ. ПУЭ, 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
• 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), – для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%;
• 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) – для проводников всех марок.




Ответить с цитированием
Спасибо Макс В общем ситуация прояснилась Похоже не хватило тока для срабатывания автомата. Нашел вчера табличку с сечениями проводов и доп нагрузками. Попробую сам разобраться. Дело в том что В конце этой линии стоит тоже 63 А автомат т. к. 50 амперного не хватает. Может сейчас появилось что-нибудь с промежуточным значением?